Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пт дек 23, 2016 3:34 pm
КИО
Фото в студию. Желательно крупный план надписей на установленном устройстве

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пт дек 23, 2016 5:27 pm
Ura_S
Здесь хотелось бы понять что было (марка) и на что поменяли.
На форуме трехгорки обсуждают этот случай:
http://forum-nt.ru/viewtopic.php?f=75&t=28001&start=210
Вкратце - если этот прибор ЭЛТА или ВАД-2 Энергомера или что то подобное , то он отключается в момент перекоса фаз ,который предшествует обесточиванию подъезда или дома.
Причина- либо слишком настройка чувствительная либо реальный кратковременный перекос по какой то фазе больше 265в.
Решение зависит от ситуации - у вас одной это происходит или есть прецедентны на других этажах.
В 1 случае заменить на другой такой же прибор ,
В 2 случае заменить на дифавтомат АВВ ,Легранд ,Шнайдер и т.д. без блока контроля перенапряжения, что имеет свои минусы но зато перестанет отключаться.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пт дек 23, 2016 5:39 pm
moonrise
Xobotiara писал(а):
он в первую очередь узо а потом уже автомат.
Вы сами в это верите? диф = "кухонный комбайн" = автомат + УЗО в одном корпусе с пониженной надежностью.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пт дек 23, 2016 5:41 pm
moonrise
Ura_S писал(а):
В 2 случае заменить на дифавтомат АВВ ,Легранд ,Шнайдер и т.д. без блока контроля перенапряжения, что имеет свои минусы но зато перестанет отключаться.
с одной стороны дома полноценных 3-хфазных приборов скорее всего не будет, с другой стороны все-таки жить на перекошенных фазах....
ну тогда, как минимум в квартире реле напряжения надо поставить. на каждую фазу :)

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пт дек 23, 2016 7:41 pm
Tanya x
Поменяли на авв

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пт дек 23, 2016 7:48 pm
Tanya x
При кратковременных отключениях в доме, УЗО отключалось, вроде, во всем подъезде. Меня дома не было, был электрик ))) Информация с его слов. Я теперь каждый раз переживаю за холодильник, если уезжаю больше, чем на день.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Сб дек 24, 2016 12:37 am
maximus
нормальному голодильнику 3-4 дня не помеха

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Сб дек 24, 2016 6:00 pm
Tanya x
Холодильнику может и не помеха, а нервам? Кстати, последний раз не выбило, Т.к. Настройки на технике слетели - значит было отключение.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Сб дек 24, 2016 8:41 pm
Tatianka
Вот фото
Выбивает диф. автомат при выключении включении электричества - photostudio_1482601219082.jpg (163.19 КБ) 2568 просмотров

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пн янв 09, 2017 3:36 pm
moonrise
и что из этого вырубает? :) слева - четырехполюсный рубильник на 63А. его вырубать не может.
справа - какашка какая-то. УЗО. на 20 (ДВАДЦАТЬ!!!) ампер с реакцией на ток утечки 100 мА
и то и другое редкостно плохих проиводителей.
на счет узо и щитка я бы задумался сильно.
а) 20 ампер для этажного узо мало (сгорит нафиг)
б) 100 мА защитит технику, но не спасет человека. опасный для здорового человека ток - 30 мА, для ребенка - 10 мА

ну и самое главное, если вышибает УЗО, то это не скачок напряжения. узо от сверхтоков не срабатывает, а срабатывает именно от разницы входного и выходного токов. Вам надо у себя искать в квартире проблему. Можно конечно поставить УЗО другое (или просто его выкинуть), но будьте готовы, что в какой-то момент Вас/родственников/детей+домашних питомцев может долбануть смертельным током.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пн янв 09, 2017 4:42 pm
Reds_
moonrise писал(а):
ну и самое главное, если вышибает УЗО, то это не скачок напряжения. узо от сверхтоков не срабатывает, а срабатывает именно от разницы входного и выходного токов. Вам надо у себя искать в квартире проблему. Можно конечно поставить УЗО другое (или просто его выкинуть), но будьте готовы, что в какой-то момент Вас/родственников/детей+домашних питомцев может долбануть смертельным током.
На фото ЭЛТА, которая срабатывает при 265 В, а не только при утечке...
У вас в 24-м в щитках что стоит? В 18-м именно эта. При отключениях всего дома срабатывала. У всех на этаже. Даже с учетом, что далее ЭЛТЫ ничего нет (отключенный входной рубильник в квартире).
Перекос фаз и рост напряжения на одной из фаз при отключении, имхо, самая вероятная причина.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пн янв 09, 2017 5:01 pm
tot_serega
В данном случае УЗО, это не устройство защитного отключения, а "фирменное наименование" дифавтомата (http://www.elav.ru/index.php?id=27). А автомат 63А выполняет функцию рубильника.
а) Т.к. в квартире стоит диф В20, то он все равно должен выключаться раньше подъездного.
б) От этого механизма больше и не требуется, все остальное дело рук утопающих.

Если есть утечки, то почему срабатывает только в момент включения/отключения электричества?
Самому интересно, как поведет себя это устройство при отключении электричества.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пн янв 09, 2017 5:31 pm
moonrise
Reds_ писал(а):
На фото ЭЛТА, которая срабатывает при 265 В
если это узо, а не диф, то срабатывать по перенапруге не должно
Reds_ писал(а):
У вас в 24-м в щитках что стоит?
рубильник иек + узо иек.
Reds_ писал(а):
Перекос фаз и рост напряжения на одной из фаз при отключении, имхо, самая вероятная причина.
вот про перекос фаз не подумал. если узо 4-х полюсное, то в теории может в момент перекоса не "0" показать суммарный и рубануться.
tot_serega писал(а):
А автомат 63А выполняет функцию рубильника.
нету там автомата. там ВН - выключатель напряжения = рубильник.
tot_serega писал(а):
Т.к. в квартире стоит диф В20
я что-то пропустил этот момент. где тут про это говорили?

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пн янв 09, 2017 5:34 pm
moonrise
пс, а назвать авдт "узо" это на самом деле сильно.
УЗО-Элта устанавливаются в жилых, общественных и производственных здани­ях в системах с заземленной нейтралью типа TN-C-S и TN-S.
а у нас разве такой тип подключения дома?

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пн янв 09, 2017 6:04 pm
tot_serega
moonrise писал(а):
tot_serega писал(а):
Т.к. в квартире стоит диф В20
я что-то пропустил этот момент. где тут про это говорили?
Прошу прощения, в данном случае следует читать не "стоит", а "должен стоять, т.к. этого требует проект электрики". В контексте того, что УЗО это не УЗО, а 640 килобай должно быть достаточно для кого угодно 20 ампер достаточно для выделенной электромощности на квартиру.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пн янв 16, 2017 3:06 pm
zorkiy
Знатоки :)
Подскажите, что это за автомат справа у меня стоит (провод не подключён торчит). Зачем он и какую смысловую нагрузку несет.
У соседей все подключено.

Автомат же справа у меня никогда подключен не был. Внутриквартирная защитная автоматика работает.
Как вообще такая связка?

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пн янв 16, 2017 3:18 pm
moonrise
обычно там ставят рубильник ВН. в данном случае именно 25А однополюсный автомат категории С.
особенность - он для постоянного тока - http://elav.ru/index.php?id=19

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пн янв 16, 2017 3:28 pm
zorkiy
А нафига его тогда для постоянного туда поставили-то? :unknown:
Провод из счетчика идет

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пн янв 16, 2017 3:49 pm
tot_serega
Для постоянного тока они маркируют DC. В данном случае выключатель для переменного тока - http://elav.ru/index.php?id=18.
В управляющей компании должны с радостью проконсультировать о назначении этого выключателя.
А гадать можно долго. Например нужен был рубильник для подключения некоего прибора в подъезде. Прибор своровали, а выключатель остался. Коробки ловитела примерно так же запитывают, только в обход счетчика.

Re: Выбивает диф. автомат при выключении/включении электричества

Добавлено: Пн янв 16, 2017 3:53 pm
zorkiy
Круто... главное получается запитались то они от моего счетчика. За мой счет..