Страница 2 из 2

Re: Правильно ли установлены автоматы УЗО-25 и 20 ?

Добавлено: Вт мар 11, 2014 9:45 am
AndrewK
Не "обычно", а ВСЕГДА ставят на освещенеие автомат на 10А ибо выключатели рассчитаны на 10А. Кабель не меньше 3*1,5мм2.
Даже если кабель освещения 3*2,5 автомат на 16А ставить НЕЛЬЗЯ, ибо повторюсь - выключатели на 10А.

А из практики даже на розетки от застройщика иногда встречается кабель 1,5...

Re: Правильно ли установлены автоматы УЗО-25 и 20 ?

Добавлено: Вт мар 11, 2014 9:47 am
AndrewK
Tolik писал(а):
Одновременно задали одинаковый вопрос :)

Если автомат В16 действительно отключает свет, а в подъезде стоит С20, то один из них неисправен. Скорее всего, подъездный, т.к. там наверно стоит старый дешёвый автомат.

В квартирном щитке не лучше, так как тоже "от строителей"

Re: Правильно ли установлены автоматы УЗО-25 и 20 ?

Добавлено: Вт мар 18, 2014 3:57 am
Edwarda
AndrewK писал(а):
А точно этим автоматом весь свет выключается если опустить?
Выключаются лампочки в комнатах и большом коридоре. В маленьком коридоре, кухне и санузлах отдельно, (на большой фото они подписаны на узо).

Tolik писал(а):
Edwarda, проверьте, та лампочка, о которой идёт речь, действительно выключается маленьким автоматом справа вверху, на котором написано В16?
А что написано на автомате в подъезде? С20?
Да все верно, отключается вручную этим В16. А в подъездном щитке написано С20.

Re: Правильно ли установлены автоматы УЗО-25 и 20 ?

Добавлено: Вт мар 18, 2014 4:10 am
Edwarda
Tolik писал(а):
Если автомат В16 действительно отключает свет, а в подъезде стоит С20, то один из них неисправен. Скорее всего, подъездный, т.к. там наверно стоит старый дешёвый автомат.
Как понять какой, возможно, неисправен? Если квартирный, то все равно менять буду.

А вот если неисправен в подъездном щитке, то я тоже должна буду заменить его? или подъездный не надо трогать? Или там менять имеют право только работники УК? Хотя как он может быть неисправен - он же сработал при перегорании лампы. Это не сработал квартирный В16.

И еще вопрос,: а что означают эти буквы В и С. Некую чувствительность срабатывания?

Re: Правильно ли установлены автоматы УЗО-25 и 20 ?

Добавлено: Вт мар 18, 2014 5:15 pm
Tolik
Эти буквы означают характеристики автомата: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0.BA.D0.B8

Грубо говоря, автомат типа В мгновенно отключается при 5-кратной перегрузке, а типа С - при 10-кратной.

Я думаю, что неисправен всё-таки подъездный, т.к. он сработал слишком рано (вообще не должен был сработать при перегорании лампы). Заменять его, по идее, должен мастер из УК. А свой, если будете менять, то ставьте С10 любого известного производителя - ABB, Legrand и т.п.