Re: Правильно ли установлены автоматы УЗО-25 и 20 ?
Добавлено: Вт мар 11, 2014 9:45 am
Не "обычно", а ВСЕГДА ставят на освещенеие автомат на 10А ибо выключатели рассчитаны на 10А. Кабель не меньше 3*1,5мм2.
Даже если кабель освещения 3*2,5 автомат на 16А ставить НЕЛЬЗЯ, ибо повторюсь - выключатели на 10А.
А из практики даже на розетки от застройщика иногда встречается кабель 1,5...
Даже если кабель освещения 3*2,5 автомат на 16А ставить НЕЛЬЗЯ, ибо повторюсь - выключатели на 10А.
А из практики даже на розетки от застройщика иногда встречается кабель 1,5...