Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Вс янв 05, 2014 4:37 pm
Alice
sania-strela писал(а):
Почему нельзя? Можно. Если кабель мягкий, из мелких проволочек собранный, то вылезет как по маслу. А вот если жёсткий - таки да, могут быть проблемы. Потянете - он может вам всю трассу растрескать в стяжке и и вылезет вместе с гофрой.
Кабель толстый, трехжильный, каждая жила представляет собой одну толстую проволоку.
NYM то ли 4х3, то ли 6х3, не помню точно. Занимает почти весь объем гофры. Гофра 16.
Если вытягивать такой из гофры, то он вскроет стяжку по всей длине трассы? И вытянется ли вообще, если там три скругленных поворота (два по полу, один - подъем на стену)?
sania-strela писал(а):
Раз всё равно стяжку вскроете, почему не сделать это сразу от щитка?
А зачем от щитка то вскрывать? Я картинку вставила, где щиток и как кабель лежит. Он просто вместо того, чтобы в коридоре повернуть в ванну, делает лишний круг на кухню и приходит в сантехшкаф.
Еще раз спасибо "толковому мужику" электрику за то, что нам так весело. :D
Ну, и сама дура, надо было сразу исправлять непрошенную инициативу, проявленную работником.
sania-strela писал(а):
А по потолку никак?
В смысле без вскрытия стяжки по потолку из сантехшкафа в ванну?
Тогда по потолку можно. Но в сантехшкафу, да еще и на венткоробе все равно окажется распайка.
Там ее лепить больше некуда, кроме венткороба. :(
А по венткоробу проводку класть нехорошо.

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Вс янв 05, 2014 6:21 pm
Descor_56
Alice писал(а):
Лючки в топку
а почему вы против лючков? белые металличекие ревизионные люки конечно выглядят убого и как-то от них потягивает общественно-социальными объектами типа офисов, школ, трц и проч.:

а вот под плитку - вполне себе ничего:

или еще такой вариант:

Правда все кроме скрытого люка под плитку с резиновым уплотнением по контуру очень слабые в плане звукоизоляции. А слушать звуки из санузлов сверху/снизу как-то не хочется.

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Вс янв 05, 2014 7:36 pm
sania-strela
Alice писал(а):
Кабель толстый, трехжильный, каждая жила представляет собой одну толстую проволоку.
NYM то ли 4х3, то ли 6х3, не помню точно. Занимает почти весь объем гофры. Гофра 16.
Тогда не вытянешь никак. Он там похоронен. Или выдалбливать всю трассу целиком, или новый прокладывать. Будете тянуть - повредите изоляцию с гофрой и разворочаете стяжку.

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Вс янв 05, 2014 8:14 pm
Alice
Descor_56 писал(а):
а почему вы против лючков?
Потому что они ограничивают доступ к содержимому сантехшкафа.
А я уже видела ситуации, когда нужен полный доступ.
Например, когда в моем подъезде в одной из квартир выше по стояку разорвало плохое сварное соединение на стояке, находившееся высоко в сантехшкафу до входных вентилей в квартиру. Я тогда поднималась в ту квартиру, там потоп как у инженера Щукина из "12 стульев" был... Несколько этажей вниз залило, а на моем залив кончился.
Моих соседей снизу от залива спасло то, что у меня сантехшкаф был со съемной дверью и экраном. Во время залива мы сняли дверцу, экран и собирали в сантехшкафу воду, которая прибывала с такой скоростью, что не успевала убежать ниже по стояку, стоило отвлечься от сбора - и вода в ванной начинала подкатывать под край борта, и если бы мы воду не собирали, то залило бы и ванну, и коридор, и соседей снизу.
Опять же, аварии возможны не только в стояках водоснабжения, но и в канализационных стояках: viewtopic.php?f=8&t=10850&p=189776&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%2A+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%2A+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BA%2A#p188996
И тогда тоже может потребоваться доступ больше, чем лазейка сантехлючка.
Хотя бы для того, чтобы собрать натекшую в сантехшкаф жижу фекалий и засыпать дно сантехшкафа обеззараживающими средствами.

Так что самые правильные решения - это либо роль-ставень от пола до потолка, либо конструкция а-ля советский сантехшкаф со съемными дверью и экраном.

А лючок - это модное и непрактичное евроговно.

Изготовители рольставней, кстати, пишут, что
Характерно, что те, кто не сталкивался с необходимостью разламывать стенку предпочитают рольставни минимального размера, а те, кому уже пришлось пострадать от слома, предпочитают максимальный размер.
http://www.getangel.ru/toilet/mn-why-rollety-sanyzel

В общем, один-два мощных залива сверху, и вопросов, почему лючок - это не очень хорошо, не будет. :)

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Вс янв 05, 2014 8:28 pm
Alice
sania-strela писал(а):
Тогда не вытянешь никак. Он там похоронен. Или выдалбливать всю трассу целиком, или новый прокладывать. Будете тянуть - повредите изоляцию с гофрой и разворочаете стяжку.
А если вскрыть в местах поворотов и вытягивать от поворота до поворота?

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Вс янв 05, 2014 8:39 pm
sania-strela
Alice писал(а):
sania-strela писал(а):
Тогда не вытянешь никак. Он там похоронен. Или выдалбливать всю трассу целиком, или новый прокладывать. Будете тянуть - повредите изоляцию с гофрой и разворочаете стяжку.
А если вскрыть в местах поворотов и вытягивать от поворота до поворота?
Может получиться.

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Вс янв 05, 2014 8:46 pm
Tolik
Не вздумайте вытягивать кабель!!!
Не вытянете, только повредите кабель и всё вокруг.
Нарастите любым способом и не парьтесь.
Купите распаечную коробку IP44 или выше и в ней клеммники Wago, делов-то на 5 минут.
Даже если случится водопад у вас там, просочится пара капель - ничего страшного! Высохнет и порядок.

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Вс янв 05, 2014 9:01 pm
Alice
Ну, может, его хоть на кухню вытащить? :oops:
А там распайку и от нее штробу по штукатурке до потолка...
Это ж лучше, чем проводка, лежащая по венткоробу и в месте, где могут быть заливы.
Вот где кабель входит с кухни в сантехшкаф, это фотка до штукатурки и стяжки:

Там можно возле самой стенки краешек стяжки отковырять и попробовать втянуть кабель в кухню.

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Вт янв 07, 2014 3:40 pm
maximus
Alice писал(а):
Так все отвратно с этим кабелем на водонагреватель получается. :( ...
Забить.

или просто наростить кабель и хорошо заизолировать, или тупо забить на все и сделать как удобно.
Вы же поставили УЗО/дифф на эту линиюв щитке?

В любом случае не стоит вскрывать стяжку.

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Ср янв 08, 2014 1:08 pm
Romsan
сложные и не очевидные решения какието...
Кабельная муфта соединительная на 3 кВт решит проблему.

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Ср янв 08, 2014 1:29 pm
Alice
А почему на 3 кВт, если кабель то ли 4, то ли 6 мм кв.?

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Ср янв 08, 2014 1:58 pm
Romsan
Alice писал(а):
А почему на 3 кВт, если кабель то ли 4, то ли 6 мм кв.?
Потому что водонагреватель врятли больше 2 кВт

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Чт янв 09, 2014 1:40 pm
Евгений Григ
Вообще не вижу проблемы в наращивании кабеля в водозащищенной коробке. Тем более что есть коробки с глухим корпусом и крышкой на винтах. Под кабель с нижней стороны коробки сверлится дырка и ставится уплотнительный сальник. Внутри любой подходящий по мощности клеммник либо спаять жилы (практически вечное решение).

P.S. У меня в сантехшкафу санузла проходит транзитом целый пучок кабелей на кухню - спускаются с потолка и расходятся веером в стяжку пола и сквозь стену прямо в подрозетники. Там кабель плиты 5х4, 4 шт. розеточных кабелей 3х2,5, кабель освещения 3х1,5, 5 слаботочных кабелей (TV, IP-TV, интернет, телефон на всякий случай), защитное заземление на трубы и кабели от водосчетчиков. Плюс один из розеточных кабелей скоро придется в коробке разделывать на 2 питающих конца - розетки и ТВ.

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Чт янв 09, 2014 2:04 pm
Alice
Ладно, убедили, не буду стяжку ковырять. Тем более, что делать это очень лень. :oops:
Мелкая, кропотливая и препротивнейшая работа, вскрыть местами и не повредить ни лишние участки стяжки, ни кабель.

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Пт янв 10, 2014 3:12 pm
ringo71
Я вот не пойму, а чем вам вариант наращивания кабеля опрессовочными гильзами не подходит??? Там работы - на 5 минут, а по надежности - как пайка.
И кстати, а вы уравнять потенциалы в ванной не забыли?))

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Пт янв 10, 2014 3:36 pm
zxcasd6512
ringo71 писал(а):
Я вот не пойму, а чем вам вариант наращивания кабеля опрессовочными гильзами не подходит??? Там работы - на 5 минут, а по надежности - как пайка.
И кстати, а вы уравнять потенциалы в ванной не забыли?))
+100 клещи для опресовки самые простые КВТ Кв-16 стоят 441 рубль. Можно и у меня попросить на 5 минут то ...

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Пт янв 10, 2014 4:41 pm
Alice
ringo71 писал(а):
И кстати, а вы уравнять потенциалы в ванной не забыли?))
Отдельный кабель с землей в санузел протянут. Приходит в сантехшкаф.
Но он пока никуда не подключен, потому что санузел находится в стадии чернового ремонта, и кроме полотенцесушителя к водопроводу не подключено ничего. Вот то, что к работающему полотенчику земля не подключена - бескоит сильно.
Вы про это? :)

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Пт янв 10, 2014 10:13 pm
ringo71
Про это)))

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Пт янв 10, 2014 11:21 pm
AndrewK
А сколько квадратов кабель-то с землей?

Re: Распаячная коробка в сантехшкафу

Добавлено: Пт янв 10, 2014 11:25 pm
Alice
Вот сегодня уже озадачивалась этим вопросом.
Не помню. И чек на этот кабель найти не могу. Помню только, что покупала в Леруа на отрез. :(
Одножильный, в желто-зеленой изоляции, не очень толстый.
А сколько квадратов должно быть?