Ср фев 13, 2013 10:52 pm
Если совсем приспичило:
Демонтируете автоматы в этажном щите, ставите вместо них вводный 2-полюсный автомат номиналом С32.
От него в ПВХ-коробе тянете вводные провода в квартиру - я бы использовал отдельные гибкие провода типа "ПВ-3" сечением 10 кв.мм в количестве 3 штук (желто-зеленый на заземление, синий на ноль, другого цвета на фазу).
В своём коридоре в удобном месте ставите накладной электрощиток минимум на 2х12=24 модуля, чтобы было "место для манёвра".
В щитке ставите вводный автомат С32 и далее:
- автомат С10 или лучше В10 на освещение, от него возвращаете кабель сечением 3х2,5 в этажный электрощит и подключаете к старой проводке освещения. Проводку освещения до капремонта в квартире вообще не трогаете;
+ отдельное УЗО 16А/10мА на бойлер + автомат С16.
+ отдельное УЗО 63А/30мА типа "А" на все розеточные группы и под него:
- автомат С25 на электроплиту (временно можно запитать по старой проводке через этажный щит);
- автомат С16 на существующие розетки, от него возвращаете кабель сечением 3х2,5 в этажный электрощит и подключаете к старой проводке розеток;
- автоматы С16 на розетки кухни (2-3 линии по обстановке),
- автоматы С16 на розетки комнат (по одному автомату на каждую комнату),
- автомат С16 на линию стиралки.
Далее, если не делать капремонт в квартире, то единственный вариант - проводка в тонких ПВХ-коробах над плинтусами или лучше в электротехнических плинтусах.
И потихоньку растягиваете новые кабельные линии сечением 3х2,5, ставите новые накладные розетки над плинтусами. Где надо - можно поднять розетки и проложить к ним кабель в вертикальном коробе, избежав штробления и капремонта.
Распаечные коробки не нужны - тяните кабель шлейфом от розетки к розетке по периметру комнаты.
Последний раз редактировалось
Евгений Григ Ср фев 13, 2013 11:20 pm, всего редактировалось 6 раз.