Кто-нибудь расширял гостевой санузел в двушках линейках за счет кухни? На сколько можно залезть над кухней соседа снизу своим санузлом?
Вообще это запрещено.
Кухня же не является жилой зоной? Или я чего-то напутал
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Вт июл 17, 2012 4:13 pm
Kate&Max
alex78 писал(а):
Кухня же не является жилой зоной? Или я чего-то напутал
Вроде вот так вот: "СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях."
Я исследовала вопрос, когда у дизайнера была идея наоборот, расширить кухню за счет туалета - там слишком много места теряется в сантехшкафу, можно сделать нишу из кухни и там повесить какие-нибудь полки. Но решили не рисковать.
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Вт июл 17, 2012 4:22 pm
Lёhin
Продублирую здесь Вдруг кому из соседей пригодится....
Продам остатки от ремонта: 1) Труба PEX Rehau Flex 16 - 15 метров (должно хватить на водоразборный узел) за 700 р. (по 46.6 р/м.п.) 2) Стальная труба Lavita 25 - 5.4 метра (для подключения полотенцесушителя) за 800 р. (по 148.1 р/м.п.) 3) Кабель OpenMAX UTP-5e 4x2x24 AWG/Cu (не поддерживающий горение) - 115 метров в коробке за 1000 р. (по 8.69 р/м.п.)
остатки гофры для Rehau отдам в нагрузку к трубе
Самовынос с Красногорского б-р 17. Заинтересовавшимся обращаться в ЛС.
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Вт июл 17, 2012 10:27 pm
ForwardLooking
Lёhin писал(а):
1) Труба PEX Rehau Flex 16 - 15 метров (должно хватить на водоразборный узел) за 700 р. (по 46.6 р/м.п.) 2) Стальная труба Lavita 25 - 5.4 метра (для подключения полотенцесушителя) за 800 р. (по 148.1 р/м.п.)
А почему сделали подводку ПС именно из гофрированной нержавейки Lavita ?
Rehau Flex плохо держит скачки давления ?
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Вт июл 17, 2012 10:47 pm
biffant
ForwardLooking писал(а):
А почему сделали подводку ПС именно из гофрированной нержавейки Lavita ?
Rehau Flex плохо держит скачки давления ?
Я делал трубами Kofulso по следующим причинам:
1. Труба держит форму, при скачках давления не будет прыгать за фальш-стенкой.
2. Труба не диэлектрик, что в совокупности с КУПами исключает электрокоррозию полотеньчика.
3. Дюймовый рехау банально дорог, мне показалось расточительным выкладывать 2-3 тыщи рупий за два отрезка по полметра трубы - которые, к тому же, в относительно свободном доступе (по крайней мере не надо вскрывать полы по всей квартире чтобы найти и устранить течь).
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Ср июл 18, 2012 12:24 am
Lёhin
Собсно Дмитрий уже ответил Единственное, что хотел бы добавить по нержавейке, так это возможность установки без использования специнструмента, т.е. фитинги надежно устанавливаются простым разводным ключом. А так металлопласту нет доверия именно для этой цели, полипропилен - искать паяльник, чтобы сделать 4 пайки, Рехау такого размера очень дорог, вот и решил пойти по пути Дмитрия.
ЗЫ Kofulso и Lavita - одного поля ягоды ЗЫЫ Еще добавилось 4 мешка Knauf Фюген (универсальная гипсовая штукатурка), отдам по 250 р.
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Ср июл 18, 2012 1:11 pm
alex78
Kate&Max писал(а):
alex78 писал(а):
Кухня же не является жилой зоной? Или я чего-то напутал
Вроде вот так вот: "СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях."
Я исследовала вопрос, когда у дизайнера была идея наоборот, расширить кухню за счет туалета - там слишком много места теряется в сантехшкафу, можно сделать нишу из кухни и там повесить какие-нибудь полки. Но решили не рисковать.
Я видел перепланировку в которой на месте туалета находится гардеробная, а сам туалет развернут в сторону кухни. Планировка оригинальная получилось, но комната которая раньше была кухней совсем маленькой получается. Причем перепланировка узаконена.
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Ср июл 18, 2012 1:19 pm
Sania
Подниму еще раз вопрос тут, хоть он и поднимался ранее: временную регистрацию в своей квартире в нашем доме можно как-то получить если еще нету ПС, кто-нибудь фактически получал?
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Ср июл 18, 2012 4:21 pm
inna64
Sania писал(а):
Подниму еще раз вопрос тут, хоть он и поднимался ранее: временную регистрацию в своей квартире в нашем доме можно как-то получить если еще нету ПС, кто-нибудь фактически получал?
Идете к паспортистке на Спасской, она вам объяснит что и как. Я получила. Дают сразу на 2 года.
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Ср июл 18, 2012 5:34 pm
Notner
Biffant, Вы трубы для отопления кинули вдоль стен, или как пойдет, придерживались какой-нибудь схемы прокладки труб. Есть ли смысл загонять их в отдельный короб, и не заливать стяжкой, на случай замены.
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Ср июл 18, 2012 6:47 pm
biffant
Notner писал(а):
Biffant, Вы трубы для отопления кинули вдоль стен, или как пойдет, придерживались какой-нибудь схемы прокладки труб. Есть ли смысл загонять их в отдельный короб, и не заливать стяжкой, на случай замены.
Специально покупался материал со сроком службы, соизмеримым со сроком службы здания - чтобы сделать и забыть. Клал без короба в стяжку, просто в теплоизоляции Энергофлекс Супер Протект - она цельная вдоль всей трубы. Ну, к полу ещё перфолетной прикреплена.
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Чт июл 19, 2012 1:06 am
ForwardLooking
Кто-нить смотрел номиналы автоматики в этажном электрощите ? Я глянул мимоходом и чуть не офигел. Противопожарное УЗО с током утечки 100 мА , ну все стандартно. Из расчетного тока УЗО нашел только маркировку С20... Ну я надеюсь, что это что-то другое, а не всего 20 ампер ... Если всего 20 ампер, то это УЗО сгорит нах. если в квартире врубится нагрузки на 25 ампер, под которую вроде все и расчитывается.
А вот вводной 3-фазный автомат на квартиры стоит 100 АМПЕР !!! Не поверил своим глазам..., посмотрел еще раз...точно 100 АМПЕР !!! Если это так, то не очень хорошо так как у нас вроде кабель входит в квартиры с сечением 5x6 мм2. Т.е. если в кабель положили меди столько сколько надо, то каждая фаза может потянуть 6x8 = 48 ампер (всего), ну никак не 100 ампер.
Или у меня с глазами что-то не так? Или маркировка на совковые (читай китайские) автоматы дюже хитрая и я ее банально не понял? Приходит в голову версия, что 100 ампер это суммарно на 3 фазы, т.е. получается 33 ампера на одну фазу.
Кто-нить интересовался, что стоит в этажном щите при отводе на квартиру? Какие номиналы вводных УЗО и автомата ?
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Чт июл 19, 2012 7:48 am
Lёhin
ForwardLooking писал(а):
Приходит в голову версия, что 100 ампер это суммарно на 3 фазы, т.е. получается 33 ампера на одну фазу.
Кто-нить интересовался, что стоит в этажном щите при отводе на квартиру?
Обозначение тока для каждого полюса (читай фазы), т.е. если на 3-х полюсном автомате стоит маркировка 100А, то это значение для каждой фазы. У нас на этаже вводной автомат на 63А. про УЗО не помню, сегодня надо посмотреть.
Хотя еще раз посмотрел электропроект от АРТ-Проект в теме "помогите с проектом трехфазной электрики на трешку в И155", так судя по нему между магистралью и счетчиком стоит 3-х полюсный рубильник (Q) на 100А (выполняет тупо роль отрубающего всего после него, так что 100А или 200А или 50А - без разницы, т.к. сам счетчик рассчитан до 50А и в случае чего сыграет роль предохранителя ), после счетчика идет автоматический выключатель (QF) на 25А (что для 3-х фаз дает вводную мощность 16500 Вт, при выделенной 14000 Вт), а затем "противопожарное" УЗО 40А 100мА. Просчитать поведение всей этой связки при КЗ или перегрузках пока не могу, но жизнь покажет, нужно ли что менять в этажном щите...
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Чт июл 19, 2012 8:55 am
biffant
Уважаемые сэры, где это вы нашли автомат после счетчика на 25А? У меня только рубильник на 63А, потом счетчик, и за счетчиком трехполюсное УЗО на 20А.
То что это не суммарно 20А на три фазы - 100%, Леша выше уже писал об этом с формулами и ссылками - он абсолютно прав!
У меня уже и кондюк 6-киловаттник фигачил в жару, три компа работают и в момент одновременного вечернего включения СВЧ и электрочайника, когда освещение тоже работает - все было ОК, суммарная потребляемая мощность в такие моменты порядка 10 кВт на протяжении 10-15 минут.
Сам хочу заменить УЗО в этажном щитке на селективное по времени, чтобы не вырубалось на каждый чих и не вырубало всю квартиру. Но это пока в планах - есть более приоритетные доделки на ближайшие пару-тройку месяцев.
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Пт июл 20, 2012 9:27 am
Koffka_Bu
Доброе утро, соседи:) Подскажите, где можно сделать подоконники на наши эркерные тройные окна? И сколько это выходит по деньгам? Спасибо.
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Пт июл 20, 2012 9:49 am
Sania
Например на рынке можно взять подоконники обычные русские пластиковые белые по 250-350 р. метр + заглушки на торцы и соединители для эркерных сгибов рубле по 40-100. А если Вы хотите монолитный безшовный подоконник по форме эркера, то это другой вопрос.
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Пт июл 20, 2012 9:56 am
Lёhin
Вчера специально заглянул в этажный ЩР. Слова Дмитрия подтверждаю: до счетчика рубильник на 63А, после УЗО на 20А 100мА. Что касается электрики и ввода в квартиру. При переносе квартирного щитка на противоположную стенку и его встройку в перегородку всплыла проблема - вводной кабель не достаточно длинный! Т.е. его длины не хватает для того чтобы разместить щиток на нормальной высоте и при этом сделать "стандартную" логику расположения начинки (ввод сверху слева). Т.к. наставлять провода не правильно (нужно менять весь вводной кабель от щитка на площадке) решил изменить логику и сделал ее "ввод снизу слева". Для чего достаточно поменять местами верхние ряды автоматики (и шины N и PE, если они расположены снизу и сверху щитка) и при этом использовать те же самые коммутационные "перемычки", т.е. изменение заняло буквально 20 минут (открутить перемычки, снять и переставить автоматы, прикрутить обратно). Так обязательно учитывайте этот возможный трабл!
Не знаю ноу хау это или нет, но раньше не встречал таких решений. Хотя если это из серии "вредные советы Григория Остера" прошу поправить, тогда удалю эту часть поста (хотя ни в одном СНиПе и ПУЭ не смог найти соответствующего запрещения). Т.к. проект электрики (на основе типового проекта), саму разводку с коммутацией и проект щитка делал сам
то для оптимизации внутренних коммутаций щитка сделал следующее: т.е. у каждого "автомата" сделал отверстие соответствующего диаметра (по внешнему диаметру гофры) для подвода группы. Т.о. нет хитросплетений проводов внутри щитка (когда все группы выводят через торцевые стенки щитка не знаю схему "раскладки" последнего, а потом уже по факту подводят группы к автоматам), точнее они минимизированы, т.к. цепи N и PE расходятся по шинам вверх и вниз. Конечный результат при интересе могу выложить (собирать щиток буду завтра).
Еще одной проблемой при ремонте, с которой могут столкнутся другие соседи, была установка инсталляции в основном санузле. Проблема заключается в следующем: в каналье снизу стоит крестовина 110х50х50. выше компенсатор, еще выше стояк.Так вот нижнюю крестовину поднимать никак нельзя, чтобы обеспечить слив с ванной, при этом она слишком низкая и слишком близко расположена для подключения унитаза инсталляции штатными средствами ("спасибо" проектировщикам и строителям, которые так расположили фановый стояк ). Подключение прямым отводом от унитаза в стояк не возможно, т.к. при всех допустимых положениях "седалища" по высоте, этот отвод приходится на стык крестовины и компенсатора (помним, что крестовину поднимать нельзя, а опускать еще ниже бессмысленно, т.к. этого все-равно не достаточно), что чревато не герметичностью стыка. Выходом из положения было применение эксцентрика . Они есть с разным межцентровым расстоянием. Мне подошел 13 см.
Павшинская пойма, микрорайон 2 корпус 11 #4
Добавлено: Пт июл 20, 2012 12:32 pm
olga555
Добрый день соседи! Подскажите , у нас 2-ка распашенка, хотим уменьшить большую комнату и между большим санузлом и комнатой сделать проходную комнату , как думаете надо ли это согласовывать?