Большой форум Павшинской Поймы, уже 10 лет помогает жителям района решать проблемы общими усилиями - Присоединятйесь!
sermerper писал(а):Получается до конца месяца ждать?
sermerper писал(а):Да вроде они говорили, что хотят ремонт начинать.По смотровым давно дают, но для ремонта (доведение до пригодного бла-бла-бла...) еще не объявляли.
Valen_tina писал(а):есть два варианта:Скажите, адрес суда: Первомайская д.6. Как добраться туда своим ходом? № автобуса или на электричке? Какая остановка?
Планирую на след. неделе исковое отвозить. Дальше Павшино в Красногорске не была
blackoff писал(а):Только что там был, разговаривал с охранником, он сказал, что уже как неделю люди с ключами ходят (все двери в квартиры заперты и вроде как опечатаны, без ключей никак не попадешь в квартиру). Добавил, что с ключами хоть сейчас заходите, если нет, идите получайте на спасской 4. Заселение с его слов готовят на след. неделе.sermerper писал(а):Да вроде они говорили, что хотят ремонт начинать.По смотровым давно дают, но для ремонта (доведение до пригодного бла-бла-бла...) еще не объявляли.
blackoff писал(а):Navy писал(а):По суду - да, оформили, силами ДомКонса. Сейчас в процессе переоформления ипотеки и потом уже само ПССоседи, подскажите, право собственности кто-то смог оформить с вексельной схемой ? это реально или нет?
спасибо!
Sania писал(а):Номинал критической силы тока, указанный на автоматическом выключателе, - это для каждого полюса! (читай фазы) Т.е. если S203 C16, то это 3-х полюсный АВ с предельным током по 16А по каждому полюсу (фазе). Далее, если плита допустим 7кВт, то имеем распределение нагрузки на каждую фазу 7000/3=2333 Вт, теперь 2333 Вт/ 220В = 10,6А на фазу! Т.о. АВ на 10А мало, т.к. нужен запас по току, значит 16А самое то.Подскажите, пожалуйста, в типовой схеме электропроекта на 3-фазную розетку для электроплиты подведен кабель 5х4 от "Автоматический выключатель ABB 3-полюсный S203 C16". Вопрос: не мало ли 16 амперного выключателя на кухонную плиту с духовкой и на кабель сечением 4мм ? Мне кажется тут ошибка и должно быть 25-амперный АВ. Причем на кабели 2.5 мм в схеме стоят диффавтоматы ABB DS941 тоже на 16 ампер.
Lёhin писал(а):Sania писал(а):Номинал критической силы тока, указанный на автоматическом выключателе, - это для каждого полюса! (читай фазы) Т.е. если S203 C16, то это 3-х полюсный АВ с предельным током по 16А по каждому полюсу (фазе). Далее, если плита допустим 7кВт, то имеем распределение нагрузки на каждую фазу 7000/3=2333 Вт, теперь 2333 Вт/ 220В = 10,6А на фазу! Т.о. АВ на 10А мало, т.к. нужен запас по току, значит 16А самое то.Подскажите, пожалуйста, в типовой схеме электропроекта на 3-фазную розетку для электроплиты подведен кабель 5х4 от "Автоматический выключатель ABB 3-полюсный S203 C16". Вопрос: не мало ли 16 амперного выключателя на кухонную плиту с духовкой и на кабель сечением 4мм ? Мне кажется тут ошибка и должно быть 25-амперный АВ. Причем на кабели 2.5 мм в схеме стоят диффавтоматы ABB DS941 тоже на 16 ампер.
Теперь по кабелю. условно принято, что если кабель замурован в стену или стяжку, то его нагрузочная способность равна примерно 8А на 1мм2 сечения. Т.о. кабель сечением 4мм2 "держит" 8*4=32А, что уже с большим запасом для плиты (не забываем, что АВ рассчитан на 16А на фазу). Даже с учетом того, что будут включены все конфорки, по каждой фазе будет максимально возможная нагрузка (при полной мощности 10.6 А) и все это "стекает" на нулевой провод (10.6*3=31.8А), сечение в 4мм2 хоть и на грани, но еще допускает такой ток (максимум 32А). Вот и получается, что для подключения и защиты электроплиты, подключенной по 3-х фазной схеме, достаточно АВ на 16А на фазу и кабеля 5х4мм2. Хотя никто не мешает проложить и 5х6мм2.
Диффавтомат DS941 - однополюсный, соответственно 16А так же на 1 фазу. Кабель держит 2.5мм2*8А=20А...
Sania писал(а):Ну так вот когда он "впринципе есть", то это плохо. Он должен быть нормальным, а не просто купленным для галочки в СУ. Это не в плане нравоучений, поймитеДа проект то впринципе есть, и вцелом устраивает, просто есть некоторые моменты/непонятки для себя.
Sania писал(а):ИМХО диффавтомат нужен только там, где есть непосредственная угроза поражения током (например розетки, влажные помещения), т.е. есть шанс стать "проводником" тока. Представить себе что у плиты через корпус пройдет ток и одной рукой я буду держаться за заземленную часть а второй прикасаться к корпусу плиты очень сложно. Поэтому диффавтомат для плиты - это перебор, хотя никто не мешает поставить и его.Подумываю для электроплиты пустить кабель с запасом 5х6 и на него Диф.автомат C20A 30mA. Или такое сечение и ток автомата будет лишним, или вообще диф.автомат не нужен для плиты достаточно просто автомата, как думаете?
Lёhin писал(а):Sania писал(а):Даже с учетом того, что будут включены все конфорки, по каждой фазе будет максимально возможная нагрузка (при полной мощности 10.6 А) и все это "стекает" на нулевой провод (10.6*3=31.8А),Подскажите, пожалуйста, в типовой схеме электропроекта на 3-фазную розетку для электроплиты подведен кабель 5х4 от "Автоматический выключатель ABB 3-полюсный S203 C16". Вопрос: не мало ли 16 амперного выключателя на кухонную плиту с духовкой и на кабель сечением 4мм ? Мне кажется тут ошибка и должно быть 25-амперный АВ. Причем на кабели 2.5 мм в схеме стоят диффавтоматы ABB DS941 тоже на 16 ампер.
Lёhin писал(а):Valen_tina писал(а):есть два варианта:Скажите, адрес суда: Первомайская д.6. Как добраться туда своим ходом? № автобуса или на электричке? Какая остановка?
Планирую на след. неделе исковое отвозить. Дальше Павшино в Красногорске не была
1) на электричке до ст. Павшино, далее на маршрутке 833 или 806 до остановки "заводоуправление"
2) на маршрутке или автобусе от м.Митино или м.Тушино до остановки "госархив", а потом перейти на остановку по ул.Речная, чтобы опять же сесть на 833 или 806 до той же остановки.
Здание суда будет на другой стороне дорогим немного подальше по ходу движения маршрутки (за пожарной частью)