Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пн июн 29, 2009 5:55 pm
Che
lumys писал(а):
Забыл! :D
А подешевле проект это где и сколько?
Пишите в Личку (а то за рекламу сочтут) :D
_______________________________
Вот честно - если электрик говорит одно, а инженер - другое, я бы на всё это забил бы :)

Подешевле - это не у меня :)

Посмотрите на баннеры на сайте, например
И здесь у местных "обитателей можно поспрашать"
Алексей

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Ср июл 01, 2009 12:43 pm
lumys
Я бы с удовольствием забил на них :D
Вот только без акта сдачи квартиры(который подписывает инженер)собственность не оформишь! :(

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пт июл 24, 2009 5:01 pm
Alex
lumys писал(а):
Я бы с удовольствием забил на них :D
Вот только без акта сдачи квартиры(который подписывает инженер)собственность не оформишь! :(
А мне как-то удалось без этого :D

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пт июл 24, 2009 5:53 pm
lumys
Ух ты! :o
Расскажите КАК ? :)

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пт июл 24, 2009 6:54 pm
Alex
В личку плз.

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пт окт 30, 2009 1:59 pm
сол
Здравствуйте, Che
Совершенно точно такой вопрос уже задавался, но ответ Вы дали в личку, поэтому снова задаю.
У нас (проект И1723) электрика уже разведена
На э/плиту стоит автомат на 30А, на розетки - на 16А
Как лучше подключить стиральную машину:
1) к линии розеток и поменять автомат на 25А (не будет вопросов от УК?)
2) сделать отвод от линии э/плиты
И второй вопрос: что можно без согласования:
1) плиту единым целым
2) варочную панель и духовой шкаф независимые
3)варочную панель и духовой шкаф зависимые
Ни теплых полов, ни ПММ не будет.
Спасибо.

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Чт ноя 05, 2009 1:11 pm
Che
сол писал(а):
Здравствуйте, Che
Совершенно точно такой вопрос уже задавался, но ответ Вы дали в личку, поэтому снова задаю.
У нас (проект И1723) электрика уже разведена
На э/плиту стоит автомат на 30А, на розетки - на 16А
Как лучше подключить стиральную машину:
1) к линии розеток и поменять автомат на 25А (не будет вопросов от УК?)
_______________________
можно и так. Вопросы от УК будут, если заметят

2) сделать отвод от линии э/плиты
_____________________________
я бы не стал

Если выбирать из дух предложенных - то я за первый вариант



И второй вопрос: что можно без согласования:
1) плиту единым целым
________________
можно

2) варочную панель и духовой шкаф независимые
______________
нельзя

3)варочную панель и духовой шкаф зависимые
_________
можно

Ни теплых полов, ни ПММ не будет.
Спасибо.
_____________
С уважением
Алексей

Электропроект

Добавлено: Ср дек 09, 2009 8:33 pm
Андрей Викторович
Нужна консультация по следующему вопросу. Хочу заказать электропроект знакомому. У фирмы есть лицензия на данный вид проектирования. Проблема в том, что срок лицензии истекает 1 го января 2010 г. Критично ли, что на дату предъявления проекта в СУ (а это январь-февраль 2010 г.) лицензия уже закончится? И вообще, требуют ли в СУ лицензию проектной фирмы?

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Чт янв 21, 2010 9:45 pm
олег
В проэкте провод ПВ 1 возможнали замена провода без пересогласования? Если да то на какой и какой посоветуете?

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пт янв 22, 2010 1:07 am
Евгений Григ
Кабели марок ВВГ, ВВГ-П (эти два похуже), ВВГнг, ВВГнг-П (оптимум), ВВГнг-LS (лучше всего), кабели по немецкому стандарту VDE марки NYM, NYY-J (в чем-то аналог ВВГнг-LS).

Эти кабели удовлетворят любого инспектора и вам прослужат не менее 30 лет (паспортный срок службы). Но только достойного кабельного завода - Кольчугинский, Москабельмет, Севкабель, Подольский кабельный завод. Или вражеский иноземный NEXANS, Helukabel.

Кстати, замена провода типа ПВ на кабель - в подавляющем большинстве случаев предпочтительна.
Так, провод с одинарной изоляцией недопустимо прокладывать непосредственно в бетоне, а только в дополнительной защитной изоляционной оболочке.
Кабели же прямо разрешается замоноличивать в штрабы стен, пропускать в имеющихся пустотах ж/б плит. Желательно, конечно, и кабель прокладывать в гофре (теоретически обеспечивая возможность его замены), но в случае стесненных условий или иных ограничений допускается прокладка в штрабах. В стяжке пола - всегда лучше в гофре.
Кабель за счет двойной или тройной изоляции медленнее теряет пластификаторы, соответственно изоляция прослужит дольше.

Рынки строительные наводнены поддельными кабелями и проводами, изготовленными не по ГОСТ, а по собственным ТУ мелких кооперативов, или вообще без них, с заниженным сечением жил, с тонкой изоляцией из вторичного ПВХ и т.п.

Поэтому закупку производить ТОЛЬКО в специализированной компании.
Могу порекомендовать "МПО Электромонтаж" - http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel1.html

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пт янв 22, 2010 8:51 am
олег
А ПУГНП? Он вроде как многожильный - тянуть легче!?

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пт янв 22, 2010 1:37 pm
Евгений Григ
Цитирую полный текст сообщения ВНИИКП (Всероссийский НИИ Кабельной Промышленности) от 12.04.2007 г. № 9/1-272

Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляют более 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов являются конструктивное исполнение с нарушением требований стандартов, применение не соответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.
Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, ПУГНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов:
- нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям.
- нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки не менее 0,3 мм (у NYM 0,6-0,7 мм для жил 1,5-2,5 мм2) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности.
- применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.
Вопрос необходимости прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждался на совещаниях, в том числе членов Ассоциации «Электрокабель».
На общем собрании членов Ассоциации «Электрокабель» от 14-16 марта 2007 г. (Протокол собрания № 47) принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов.
В соответствии с поручением в Протоколе № 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г.
* * * * * * *

Если Вам необходим именно гибкий провод с многопроволочными жилами - используйте ПВ-3. Только для подключения к пружинным зажимам многопроволочную жилу необходимо опрессовать в наконечники или облудить.

Кстати, ПВ-1 и ПВ-3 в хорошей гофре на голову превосходят все вышеописанные провода, по которым принято окончательное решение о прекращении выпуска и реализации.

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пт янв 22, 2010 5:49 pm
олег
А если не гибкий, но в одной оплётке? ВВГ подойдёт? или надо пересогласовывыть?

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Вс янв 23, 2011 5:46 pm
zxcasd6512
олег писал(а):
А если не гибкий, но в одной оплётке? ВВГ подойдёт? или надо пересогласовывыть?
Как правило в проекте указывается весь перечень допустимых к использованию кабелей.

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Вс янв 23, 2011 9:01 pm
Alexisss
zxcasd6512 писал(а):
Как правило в проекте указывается весь перечень допустимых к использованию кабелей.

Абсолютно верно, в проекте указывается все, для этого он и существует. Провод лучше использовать ВВГ-нг (негорючий)

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Чт янв 17, 2013 1:53 pm
ForwardLooking
Евгений Григ писал(а):
Кстати, ПВ-1 и ПВ-3 в хорошей гофре на голову превосходят все вышеописанные провода, по которым принято окончательное решение о прекращении выпуска и реализации.

Вот только осталось найти ПВ1, реальное сечение которого соответствует тому, который написан на нем :)
Купил я летом "для земли" желтозеленый ПВ1 на 4 мм2 в Элевеле...так даже на ощупь диаметр медной жилы меньше чем жилы в кабеле Nexans NYM 4x5 :(

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Чт апр 04, 2013 8:23 am
Dimka m2k11kv3
Всем привет!
Подскажите плиз... как обстоят сейчас дела с электрикой, с какими сложностями сталкивались, что и у кого делали?
Проект уже есть. Какие дальнейшие действия?
Заранее благодарен!

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Ср апр 24, 2013 3:26 pm
lujingli
Алексей, не могли бы прислать список организаций которые делают все комплексно от изготовления проекта до его качественного монтажа и предоставления полного и подробного пакета документации (лицензии, акты и т.д.)? Те сссылки которые вы давали раньше где это можно найти - не открываются. Благодарю за содействие.

Второй вопрос: если я подъеду к Вам на Наметкина, не могли бы мне сделать копии в качестве образца проекта электрики и всей документации к нему, т.е. полного пакета (акты и т.д.). Хочу понять, как грамотно и корректно должна быть оформлена документация.

С уважением,
Руслан

Che писал(а):
newbe1 писал(а):
Помогите пожалуйста, прочитал на сайте SU155, что для сдачи электрики в РосТехНадзор от электромонтажной организации требуется:
1.Акт монтажа уравнителей потенциалов в ванных комнатах, душевых и других помещениях
2 Акт испытания приспособлений для подвешивания светильников
3 Исполнительная документация по электромонтажным работам
4 Лицензия исполнителя на право производства работ по устройству сетей электроснабжения до 1000 В
5 Акт сдачи-приемки электромонтажных работ

Можете прислать шаблоны этих документов или сканы, или ссылки, т.к. мне кажется, что мне мои исполнители не то предоставляют.
Можно или тут или в ЛС или на email
Особенно интересуют 3, а так же 1 и 2
____________________________________
Если не найдёте, то могу показать "вживую" на ул. Намёткина д. 9 весь пакет документов и отксерить его Вам, отсканить не могу - нет сканинга :)
Алексей