Страница 7 из 8

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пн мар 23, 2009 8:35 pm
Евгений Григ
Необходимость оконцевания проводов с помощью облуживания припоем или опрессовки в трубчатые или иные наконечники определяется исключительно производителем устройств, к которым производится подсоединение проводов. Как правило, в паспортных данных автоматов защиты, УЗО, иных модульных устройств прямо указывают - возможно присоединение однопроволочных жил сечением до ХХ мм2, многопроволочных жил сечением до ХХ мм2. Для модульных устройств номиналом до 63 Ампер типично подключение однопроволочных жил до 35 мм2, многопроволочных до 25 мм2. Ниже вложено фото из каталога концерна ABB.

Однопроволочные жилы облуживать/оконцовывать не нужно вообще. Более того, припой проявляет свойство "текучести", в результате облуженные жилы приходится периодически подтягивать, что для чистой меди не требуется.

Многопроволочные жилы возможно оконцевать в трубчатые изолированные наконечники типа НШВИ, т.к. это позволяет снизить вероятность выскакивания из зажима отдельных проволочек и повышает электробезопасность. Но в любом случае надежность и безопасность щита зависит от добросовестности сборщика.

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пн апр 06, 2009 11:41 am
Che
Евгений Григ писал(а):
Необходимость оконцевания проводов с помощью облуживания припоем или опрессовки в трубчатые или иные наконечники определяется исключительно производителем устройств, к которым производится подсоединение проводов. Как правило, в паспортных данных автоматов защиты, УЗО, иных модульных устройств прямо указывают - возможно присоединение однопроволочных жил сечением до ХХ мм2, многопроволочных жил сечением до ХХ мм2. Для модульных устройств номиналом до 63 Ампер типично подключение однопроволочных жил до 35 мм2, многопроволочных до 25 мм2. Ниже вложено фото из каталога концерна ABB.

Однопроволочные жилы облуживать/оконцовывать не нужно вообще. Более того, припой проявляет свойство "текучести", в результате облуженные жилы приходится периодически подтягивать, что для чистой меди не требуется.

Многопроволочные жилы возможно оконцевать в трубчатые изолированные наконечники типа НШВИ, т.к. это позволяет снизить вероятность выскакивания из зажима отдельных проволочек и повышает электробезопасность. Но в любом случае надежность и безопасность щита зависит от добросовестности сборщика.
____________________________________________________________
Полностью согласен с данным текстом.
Был в отпуске, не смог сразу ответить
Алексей

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пн апр 06, 2009 3:05 pm
Steven
Спасибо за ответы!

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пн апр 06, 2009 5:15 pm
Alexey
Алексей, добрый день!

Не могли бы Вы выложить ссылку на рекламу Вашего отдела на сайте су155? НА старом сайте информация как то быстро находилась, на новом не так все просто :?

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пн апр 06, 2009 6:03 pm
NataL

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Вт апр 07, 2009 1:30 pm
Che
NataL писал(а):
_________________
Спасибо, а то у меня на работе только интранет сайта СУ 155, полчаса искал, так и не нашёл :D

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Вт апр 07, 2009 2:08 pm
Alexey
спасибо, там, кстати, ссылка на прайс не работает........или цены в связи с кризисом меняются в сторону уменьшения? :)

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Вт апр 07, 2009 3:39 pm
Che
Alexey писал(а):
спасибо, там, кстати, ссылка на прайс не работает........или цены в связи с кризисом меняются в сторону уменьшения? :)
_____________________
Сайт переезжает на новый движок, возможны глюки, могу цены в личку кинуть.
Алексей

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Ср апр 08, 2009 3:55 pm
Масюлечка
Добрый день!
Возможно ли самостоятельное согласование электропроекта в настоящее время? Ссылка, найденная мною на ранней ветке http://www.su155.ru/ru/service/faq/#a5 (пункт 9) не работает...
Спасибо за ответ.

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Ср апр 08, 2009 4:23 pm
Che
Масюлечка писал(а):
Добрый день!
Возможно ли самостоятельное согласование электропроекта в настоящее время? Ссылка, найденная мною на ранней ветке http://www.su155.ru/ru/service/faq/#a5 (пункт 9) не работает...
Спасибо за ответ.
_______________________
Да, конечно возможно.
Алексей

п.с. сайт переходит на новый движок, ещё неделю будут проблемы со ссылками

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Ср апр 08, 2009 5:09 pm
Масюлечка
Спасибо за разъяснения! :Rose: Подскажите нам еще, пожалуйста!
Что требуется для самостоятельного согласования проекта для физ. лица и для юр. лица? Необходимо ли гарантийное письмо с просьбой согласования и гарантией оплаты? И требуется ли оплата согласования? Куда надо обращаться(адрес) и в какое время?

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Ср апр 08, 2009 5:29 pm
Che
Масюлечка писал(а):
Спасибо за разъяснения! :Rose: Подскажите нам еще, пожалуйста!
Что требуется для самостоятельного согласования проекта для физ. лица и для юр. лица?
_______________________________
копии документов на квартиру
проект с синей печатью и подписями
лицензия проектной организации
акт разграничения электрики на квартиру

Необходимо ли гарантийное письмо с просьбой согласования и гарантией оплаты?
_____________________________
обязательно, но только от юр. лица
физ лицу выписывают платёжку, и пока она не оплачена - никто и пальцем над проектом не шевельнёт в Ростехнадзоре

И требуется ли оплата согласования?
____________________________
да, требуется

Куда надо обращаться(адрес) и в какое время?
___________________________
поиском находится на раз, писали неоднократно :)
Химки, Юбилейный 77, понедельник и среда, с 9.00 до 12.00
Алексей

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пн апр 13, 2009 10:25 am
newbe1
Помогите пожалуйста, прочитал на сайте SU155, что для сдачи электрики в РосТехНадзор от электромонтажной организации требуется:
1.Акт монтажа уравнителей потенциалов в ванных комнатах, душевых и других помещениях
2 Акт испытания приспособлений для подвешивания светильников
3 Исполнительная документация по электромонтажным работам
4 Лицензия исполнителя на право производства работ по устройству сетей электроснабжения до 1000 В
5 Акт сдачи-приемки электромонтажных работ

Можете прислать шаблоны этих документов или сканы, или ссылки, т.к. мне кажется, что мне мои исполнители не то предоставляют.
Можно или тут или в ЛС или на email
Особенно интересуют 3, а так же 1 и 2

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пн апр 13, 2009 4:15 pm
Che
newbe1 писал(а):
Помогите пожалуйста, прочитал на сайте SU155, что для сдачи электрики в РосТехНадзор от электромонтажной организации требуется:
1.Акт монтажа уравнителей потенциалов в ванных комнатах, душевых и других помещениях
2 Акт испытания приспособлений для подвешивания светильников
3 Исполнительная документация по электромонтажным работам
4 Лицензия исполнителя на право производства работ по устройству сетей электроснабжения до 1000 В
5 Акт сдачи-приемки электромонтажных работ

Можете прислать шаблоны этих документов или сканы, или ссылки, т.к. мне кажется, что мне мои исполнители не то предоставляют.
Можно или тут или в ЛС или на email
Особенно интересуют 3, а так же 1 и 2
____________________________________
Если не найдёте, то могу показать "вживую" на ул. Намёткина д. 9 весь пакет документов и отксерить его Вам, отсканить не могу - нет сканинга :)
Алексей

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Вт июн 09, 2009 9:50 am
Romsan
Вы не могли бы прокомментировать Павшинская Пойма РФ от 21 апреля 2009 г. N 334 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ"?

viewtopic.php?f=32&t=186&p=155572#p155572

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Вт июн 09, 2009 2:11 pm
Che
Romsan писал(а):
Вы не могли бы прокомментировать Павшинская Пойма РФ от 21 апреля 2009 г. N 334 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ"?

viewtopic.php?f=32&t=186&p=155572#p155572
___________________
Ответил там...
Алексей

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пн июн 29, 2009 2:19 pm
lumys
Доброго времени суток!
Такой вопрос.
Я поменял щиток(Страшную железяку на АВВ) и добавил 3-и пакетника(стиральная машина,духовка и накопительный бойлер на 1,8 кВ)
Теперь с меня УК требует электропроект!
Хотел сделать как лучше..............мог ведь оставить все как было!? (стиралку "повесить" на ванну,а духовку и бойлер на кухню) мощность-то не превышена!?
В СУ-155 тоже сказали не тратить"лишние" деньги?!
Вроде как для П44Т электропроект не нужен!?(при таких нагрузках)
Что делать??? :(((

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пн июн 29, 2009 2:41 pm
Che
lumys писал(а):
Доброго времени суток!
Такой вопрос.
Я поменял щиток(Страшную железяку на АВВ) и добавил 3-и пакетника(стиральная машина,духовка и накопительный бойлер на 1,8 кВ)
Теперь с меня УК требует электропроект!
Хотел сделать как лучше..............мог ведь оставить все как было!? (стиралку "повесить" на ванну,а духовку и бойлер на кухню) мощность-то не превышена!?
В СУ-155 тоже сказали не тратить"лишние" деньги?!
Вроде как для П44Т электропроект не нужен!?(при таких нагрузках)
Что делать??? :(((
______________________
Внесение изменений в конструкцию щита требует проекта и его согласования.

Что делать?
1. Попробовать "договориться" с УК
2. Заказать дешевый проект
3. Послать УК
Алексей

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пн июн 29, 2009 4:10 pm
lumys
ЗдОрово!
Подхожу к инженеру.............говорит нет или иди к электрику(главному) !!!
Главный говорит Да ,все нормально иди к инженеру!!!
Инженер говорит Нет и ВСЕ!!!
Кто из них главнее интересно? (хоть-бы денег попросили что-ли!?),а то вообще ничего не пойму!??? :)) :crazy:

Re: Проектный отдел СУ-155 и К (только электрика)#2

Добавлено: Пн июн 29, 2009 4:12 pm
lumys
Забыл! :D
А подешевле проект это где и сколько?