Добавлено: Вт сен 11, 2007 5:01 pm
Romsan писал(а):Дык он в инструкции нарисован был.А вот вентиль перед ним - опционален. Он Алогичен и только усложняет схематику. Хотя... у Вас на гребенках столько вентилей - что любая кательная позавидует

А мы инструкцию по началу строго соблюдали, пока не поняли, что она кривая. Это во-первых.
Во-вторых, обратите внимание. В моей системе гребенка на горячей воде стоит на 4 линии (ну не помещалась гребенка побольше в малюсеньком сантехшкафу однушки).
И потребителей горячей воды - 4. Плюс нагреватель, который тоже надо было как-то подсоединить к гребенке.
Поэтому один из потребителей и нагреватель подключены через тройник к одной линии гребенки.
Соответственно, в ситуации, когда:
1. горячая вода есть,
2. пользоваться нагревателем не требуется,
3. одноходвого клапана 6 в системе нет,
4. вентиль на горячем стояке открыт,
перекрыть подачу воды в нагреватель с помощью крана на гребенке я не смогла бы.
Я смогла бы это сделать только с помощью этого самого алогичного вентиля.
Поясняю на картинке:
Вот если бы не было потребителя, который зачеркнут в схеме, тогда вентиль был бы алогичен. А поскольку этот потребитель есть, и одноходового клапана после вентиля нет - вентиль очень даже был нужен.
Просто мы вместо одноходового клапана поставили вентиль.

А сейчас поняли, что это не лучшее решение. Проще было бы поставить вместо вентиля клапан.
Во-первых, так надежней. (Мало ли, вдруг пользователь системы склерозом будет страдать и забудет перекрыть вентиль, когда откроет кран на горячем стояке).
Во-вторых, так проще. Пользователю меньше кранов крутить надо.
Alice писал(а):Честно. После сегодняшнего посещения Павшинская Пойма даже не знаю, что все-таки лучше - проточник или накопитель.если сравнить цену материалов и работы при монтаже накопителя с ценой пожираемого проточником электричества, то окажется, что проточник гораздо дешевле.
Были в квартире, пощупали водичку из отключенного от сети нагревателя, которую грели еще три дня назад при очередном тестировании системы "специалистом в этой области из авторизованной фирмы".
Вода до сих пор не остыла! Горячая!

Представляете, как долго этот большой термос тепло сохраняет?
Один раз 50 литров нагрели - и Вам этого на несколько дней может хватить, если не транжирить горячую воду.
Добавлено спустя 7 часов 28 минут 57 секунд:
Подведу итог разговора.
Накопительный водонагреватель АЕГ Комфорт Нью следует монтировать не по инструкции, прилагаемой к нагревателю, а иным образом.
А именно: при монтаже в указанную в инструкции схему необходимо добавить дополнительные узлы.
Потому что при монтаже водонагревателя по прилагаемой к нему схеме:
1) не будут соблюдены требования инструкции к предохранительному клапану, которым оборудуется нагреватель;
2) невозможно будет при необходимости консервации или демонтажа нагревателя слить из нагревателя воду;
3) система будет слишком зависеть от "человеческого фактора", и не будет достаточно защищена от аварийных ситуаций, причиной которых могут стать ошибки пользователя.
Если не предусматривать случай, когда стояк холодной воды отключен, а в стояке горячей воды находится холодная вода, то водонагреватель этой модели лучше смонтировать хотя бы так, как на рисунке ниже
(важные узлы, которых нет в инструкции, и монтаж которых необходим для нормальной эксплуатации бойлера, отмечены красным цветом).
Для чего нужны дополнительные узлы (по порядку, начиная от стояка холодной воды):
Фильтр - устанавливается для очистки воды, т.к. это требуется для нормальной работы предохранительного клапана. Ну, и просто чтобы не портить водогрей грязной водой.
Тройник с вентилем на слив и тройник с вентилем в воздух - устанавливаются, чтобы полностью слить воду из водонагревателя перед консервацией.
Одноходовой клапан после тройника с вентилем в воздух - устанавливается, чтобы вода от стояка горячей воды не проходила в нагреватель, если стояк по ошибке не будет перекрыт.
Одноходовой клапан на стояке горячей воды - устанавливается, чтобы не отапливать соседей, если стояк по ошибке не будет перекрыт.
Ну, и чтобы счетчик в обратную сторону подкрутить было низя.

Добавлено спустя 13 часов 58 минут 40 секунд:
Romsan писал(а):Угу. Теперь уже пришлось трогать опломбированные счетчки. Открутили крепеж, который закрывал обзор под ними.Далее вопросы по клапанам.
Встречный вопрос - Вы открутили счетчик который стоял на стояке? Заметили ли Вы, что сразу после счетчика есть некая фигулинка бронзовая... клапан. Он ставится по умолчанию, сразу после счетчика.
А - чтобы не скручивали счетчик назад;
Б - чтобы небыло подмесов воды из другова стояка.
Итак: и на холодном и на горячем отводе должен быть клапан. Не зависимо есть водогрей в системе или нету.
Нету там по умолчанию никаких бронзовых фигулинок.
То бишь водопровод в однушке П-44Т по умолчанию одноходовыми клапанами оборудован не был.
Так что тем, кто будет устанавливать накопители в П-44Т, советую учитывать, что в Вашей системе одноходовых клапанов (даже фиговеньких) изначально может и не быть.